ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.

ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Илья Сергеев » 23 июл 2018, 07:49

Здравствуйте.
На станке TORN S25Y, оборудованном стойкой MELDAS 60S, при замене батарейки слетели параметры.
При запуске станок выдает следующие ошибки:

Y06 msp-no
Y51 PARAMETER ERROR 3
M90 PARAM SET MODE
T01 CAN`T CICLE ST 0102

Сделали запрос к поставщикам данного станка, нам выслали кое-какие параметры и пообещали выслать инструкцию по их установке в стойку. Но дело встало, начальство ругается!

Может у кого были подобные проблемы. Отзовитесь. Буду рад любой помощи.
Илья Сергеев
Новичок
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 07:44
Репутация: 0
Настоящее имя: Илья Сергеев

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Hanter » 23 июл 2018, 13:15

Дык а чем вам помочь ? вам нужны параметры станка. нужен кабель на ком порт и комп с ком портом. данные заливаются в стойку, стойка перегружается и все живет дальше.
В мануале на данную стойку процедура замены батарейки расписана пошагово. там же сказано - перед заменой сделать бекап машинных переменных. вы их сделали ?
батарейку менять на включенном оборудовании.. вы на включенном меняли ?
зы: если что - у меня эта же стойка.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
 
Сообщения: 5420
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Откуда: Питер
Репутация: 4314
Настоящее имя: Алексей

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Илья Сергеев » 23 июл 2018, 13:40

Ответственный на участке я. Так уж вышло, что в мое отсутствие, когда села батарея, бекап параметров не сделали и батарейку меняли на выключенном станке. Естественно после этого слетели параметры. Мне выслали кое-какие параметры, не уверен, что это те самые.
Даже если те, каким образом их загрузить в стойку? Кабель и комп с ком портами.
Илья Сергеев
Новичок
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 07:44
Репутация: 0
Настоящее имя: Илья Сергеев

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение aftaev » 24 июл 2018, 11:34

Илья Сергеев писал(а):ак уж вышло, что в мое отсутствие, когда села батарея, бекап параметров не сделали

Батарейка живет года 3. За 3 года не сделали ни разу бэкап? Вот так всегда, пока не слетит стойка, про бэкап не думают.

Илья Сергеев писал(а):Даже если те, каким образом их загрузить в стойку?

https://www.google.kz/search?rlz=1C1SAV ... V-c7r-4RTU
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
 
Сообщения: 30939
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Откуда: Казахстан. Шымкент
Репутация: 5515
Медальки:

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Hanter » 24 июл 2018, 12:32

батарейка на этих стойках живет лет пять минимум. параметры станка вообще должны были вам передать наладчики при сдаче станка в эксплуатацию.
Загрузка параметров тек же как и программ. все идентично. только при загрузке программ вы в первом поле на стойке вводите "1", указывая ей, что это именно программа обработки, а тут будут отличные от единицы цифры. что именно - по памяти не помню. там 3,4,5 вроде. что-то за параметры отвечает, что-то за плс. потыкайте на стойке - кнопка IN/Diag и дальше меню до экрана Input. там на экране прям будет подписано что за что отвечает.

Зы: сфоткайте плиз коробку с батарейкой. может что еще подскажу.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
 
Сообщения: 5420
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Откуда: Питер
Репутация: 4314
Настоящее имя: Алексей

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Илья Сергеев » 26 июл 2018, 14:54

Нашел в стойке бекап параметров, видимо сделанный еще при пусконаладке станка, сделал их установку. сделал настройку абсолютной позиции. станок снова начал выдавать ошибки по напряжению на батарее. что еще может быть?
Z73 0001
S52 009F
Вложения
ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation) P80726-163840.jpg
ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation) P80726-163904.jpg
ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation) P80726-163933.jpg
ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation) P80726-163942.jpg
Илья Сергеев
Новичок
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 07:44
Репутация: 0
Настоящее имя: Илья Сергеев

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Hanter » 26 июл 2018, 15:09

Не вижу ошибок понапряжению. Вижу именно ошибки по потере привязки абсолютных энкодеров.
за фотки спасибо. но огорчу. комплектация "барабан". нет ни доп модуля памяти, но модулей расширения. связь со стойкой возможна только по RS232.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
 
Сообщения: 5420
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Откуда: Питер
Репутация: 4314
Настоящее имя: Алексей

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Илья Сергеев » 27 июл 2018, 09:06

По всей видимости я как-то неправильно привязываю те самые абсолютные энкодеры. Алексей, научите пожалуйста, как это сделать правильно. Может есть возможность сделать это онлайн: скайп или еще как-нибудь?
Илья Сергеев
Новичок
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 07:44
Репутация: 0
Настоящее имя: Илья Сергеев

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение Hanter » 27 июл 2018, 10:05

Илья - скачайте мануалы по данной стойке. они есть в сети и даже на русском языке. весьма подробные. там все хорошо расписано. Я вам в данном случае сильно не помогу, потому как буду банально цитировать этот же мануал. а так он у вас под рукой будет в оригинальном виде. Ну и у меня фрезерный станок, плюс я до него могу добраться только по выходным - на буднях я в 120 км от него...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
 
Сообщения: 5420
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Откуда: Питер
Репутация: 4314
Настоящее имя: Алексей

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение N1X » 27 июл 2018, 12:20

И ещё в мануале на станок должно быть указано, где у него нули в станочной системе координат... Это важно выставить правильно, ибо потом и лимиты могут поехать, и контроль столкновений, если есть, с ума сходит...
Аватара пользователя
N1X
Мастер
 
Сообщения: 3510
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Откуда: Беларусь, Гомель
Репутация: 1588
Настоящее имя: Владимир

Re: ЧПУ MELDAS 60S (Mitsubishi Electric Corporation)

Сообщение merkwurdigliebe » 28 июл 2018, 23:21

Z73 0001 Absolute position memory battery voltage warning
Battery voltage drop. Detector cable wire breakage or looseness.
Check the battery and detector cable. The zero point does not need to be initialized.


S52 009F Battery voltage drop
The battery voltage that is supplied to the absolute position detector dropped. The absolute position data is retained.


это про энкодерные батарейки, по-моему. которые MDS-A-BT-4 - их там 4 штуки внутри
пишет, что напряжение низкое, но позиция пока не потеряна. менять их, по-моему, надо при включенных сервоусилителях - иначе энкодеры позицию забудут. но это не точно, зависит от мотора, некоторые какое-то время помнят. лучше мануал почитать...
merkwurdigliebe
Мастер
 
Сообщения: 370
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 22:14
Репутация: 370


Вернуться в Промышленные стойки

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: 1Doc1, Argon-11, Bender, Bing [Bot], Duhas, evgeni70, Евгений LaserWork, frezeryga, Google [Bot], HeavyToshik, Kupfershcmidt, Lunatic, Majestic-12 [Bot], Maxekb77, mikehv, MrGraydin, Ncoz, Prav, shalek, sima8520, tpolimer2000, tto4ka, Vaycartana, VGG, vmarkiv, Yandex [bot]

Reputation System ©'